什么叫施工缝因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇筑混凝土超过初凝时间,而与先浇筑的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。此缝完全不是设计所需要的。
施工缝是渗水的隐患,应尽量减少。
施工缝分为水平施工缝和垂直施工缝两种。工程中多用水平施工缝,垂直施工缝尽量利用变形缝。

施工缝的留置位置
施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,不同空间的施工缝有不同的留置位置。
    1、施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
    2、和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。
    3、对于长宽比大于2的单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置,同时施工缝应垂直留置,不能做成斜槎。
    4、有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。
    5、墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接处。
    6、楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。楼梯的混凝土宜连续浇筑。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇筑时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。(施工中存在争执原因是旧规范规定了楼梯施工缝必须留置在中间1/3区段,传统施工留置在向上、下3步处,留置在梯段中间时,理论上是剪力较小,但施工时施工缝质量不好控制,二次支模时容易产生已浇筑部位形成短时“悬挑”,反而不利于构件的质量控制。)
    7、水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200~500 mm的竖壁上。
    8、双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。
施工缝留置注意事项
(1)施工规范中规定的“柱应留水平缝、梁板墙应留垂直缝”比较片面,没有对混凝土构件作出统一规定,例如,混凝土楼梯如果说留水平缝或垂直缝都是不合适的。应规定为:使施工缝接缝面与结构的纵向轴线垂直。
(2)对于大体积混凝土,由于浇筑数量大,整体性要求高,原则上一般不应留施工缝。
(3)混凝土条形基础和独立柱基础也应一次浇筑完毕,不宜留施工缝。
(4)承受动力作用的设备基础,一般不应留置施工缝。如设计没有规定,而施工时又必须分段浇筑混凝土时,应先征得设计单位同意,并符合施工规范要求方可设置。但在同一设备机座的地脚螺栓之间,在重要机座之下和用轴连接传动的设备机座之间不得留置垂直缝。
(5)基础的薄壁或悬臂部位以及被孔洞削弱部位不应留置施工缝。
(6)大断面梁, 没有具体规定端面尺寸,一般认为和板连成整体的梁应和板同时浇筑,只有当梁的高度大于1m时,才允许将梁单独浇筑并按规范规定留置施工缝。
(7)对简支梁作受力分析,在荷载作用下跨中的剪力较小,施工也比较方便,施工缝应留置在跨度中间1/3的范围内。
(8)浇筑圈梁时,由于砖墙的十字、丁字、转角墙垛、门窗洞、预留洞的上部以及圈梁与其他混凝土构件交接处如带有雨蓬、阳台、天沟板等的圈梁属于薄弱环节或关键部位,都应连续浇筑混凝土,除此之外的部位均可留置施工缝。
(9)楼梯的混凝土宜连续浇筑。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇筑时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。
(10)雨蓬由于浇筑量少且属于悬臂构件,应一次浇筑混凝土完毕,不能留施工缝。
(11)有分阶的独立柱基础各阶应连续施工、各阶之间禁止留水平施工缝。