4扶梯吊钩

吊钩安装有固定工业标准,按照固定距离6500,分别从自动扶梯的起点和终点方向,沿自动扶梯水平投影范围排列,直到从扶梯起点开始的,与扶梯终点开始的,吊钩水平投影距离小于6500。所以,限制条件就是一个不等式。
假定起点开始阵列数为A,终点开始的阵列数B。
(梯段长度 + 上工作点距离 + 下工作点距离)-[(A -1)*6500+(B-1)*6500]<6500,再结合个数取整,可转化为等式。
B=(梯段长度 + 上工作点距离 + 下工作点距离) / 6500 mm + 2 – A,表达式中,2的来源是1+1。一个表示吊钩个数等于吊钩间距数加1,另一个表示不能整除的结果采用进一法。
结合楼板开洞的实际情况判断,A或B任意一个由人工指定。
如图1
为保证阵列以6500为固定间距,阵列后,将第一项与第二项阵列的吊钩之间距离标注并锁定为6500.这样操作就会被软件定义为,固定距离阵列。如图2

但是我在项目实践中,吊钩只能做到平面图参变,剖面图需要手工放置到楼板相应位置。因此,吊钩是二维表达,但是线元素在族中阵列时,当前的软件不能很好的实现位置锁定。所以通过嵌套族,在另一个族中做好二维吊钩表达,载入当前扶梯中中阵列,提升位置锁定的可控度。