一、土石方工程施工技术


(一)土石方工程分类
土石方工程施工包括土石方的开挖、运输、填筑、平整及压实等,常见的土石方工程有:
1)场地平整。场地平整应按场地设计标高计算挖方、填方的工程量以及挖方、填方的平衡调配,选择合适的土方机械施工。
2)基坑(槽)开挖。设计开挖深度在5m以内的称为浅基坑(槽),挖深超过5m(含5m)的称为深基坑(槽)。根据现场条件和经济技术比较,选择放坡或支护边坡方式开挖。
3)基坑(槽)回填。根据条件尽可能选择合适的填方土石料,合理分层,逐层填筑压实,达到设计要求的密实度。
4)路基、河道开挖与填筑。道路、铁路的路基,由开挖形成的为路堑,填方形成的为路堤。河道由开挖形成河床,由填筑形成河堤。

(二)土石方工程施工辅助措施【重要】
1.开挖放坡
在现场条件容许的情况下,采取放坡开挖土石方通常比较经济,经验算能确保土坡稳定性的可优先考虑放坡开挖。放坡的坡度(坡高与扩宽之比)应根据土石性质、开挖深度、开挖方法、地下水位、坡顶荷载及气候条件等因素确定,在保证边坡稳定和方便施工的前提下,应减少放坡所增加的挖方量。宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够延伸时,可采用短桩横隔板支撑或临时挡土墙支撑,保持坡脚稳定。短桩横隔板支撑是将短木桩或钢桩部分打入土中,并在其地面以上部分钉上水平挡土板,在其背面填土夯实形成;临时挡土墙支撑是沿坡脚叠砌砖石或码放装土(砂)编织袋形成。在较高的边坡上可设置平台(一般宽约 1.5m),方便交通和有利于边坡稳定;对土质较差且施工工期较长的基坑,其边坡宜采用网喷或用高分子聚合材料覆盖等措施进行护坡;为防止水流影响边坡的稳定,可考虑在坡顶设置截水沟、坡底设置排水沟、坡面设置排水孔。另外,还要防止坡顶过重堆载。

2.开挖边壁支护
(1)沟槽支护
沟槽开挖支护多采用横撑式支撑。根据挡土板的布置方式,横撑式支撑的形式如图1-22所示。水平挡土板又分为间断式和连续式,对湿度小的黏性土,可采用间断式水平挡土板支撑,挖土深度可达3m;对松散、湿度大的黏性土,可采用连续式水平挡土板支撑,挖土深度可达 5m。对松散的和湿度很高的黏性土,可采用垂直挡土板支撑,挖土深度可超过 5m。挡土板、立柱及横撑的强度、变形及稳定性等应根据实际布置进行结构验算。
(2)浅基坑支护
1)板式支护。板式支护结构由挡墙系统和支撑(或拉锚)系统(见图1-23)组成。悬臂式板桩支护结构则不设支撑(或拉锚)。钢板桩、钢筋混凝土板桩一般采用打入法,而灌注桩及地下连续墙则采用就地成孔(槽)现浇的方法。
支撑系统一般采用大型钢管、H型钢或格构式钢支撑,也可采用现浇钢筋混凝土支撑。拉锚系统一般采用钢筋、钢索、型钢或土锚杆。
2)叠袋式挡墙支护。当开挖较大、较浅(深度小于 5m)的黏性土基坑时,可采用叠袋式挡墙支护,即采用编织袋或草袋装碎石(砂砾石或土)码砌成重力式挡墙进行支护。墙宽为1500-2000mm,墙下部砌500mm厚的块石基础。
3)挡土灌注桩支护。当开挖较大、较浅(深度小于 5m)的基坑,且邻近有建筑物不容许背面地基下沉或位移时,可采用挡土灌注桩支护。
(3)深基坑支护
工程上常用的深基坑支护形式按其工作机理和围护墙的形式可分为以下几种,如图1-24所示。选择深基坑的支护形式,应综合考虑工程地质与水文地质条件、基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限和基坑结构的安全等级(见表1-5,同一基坑的不同部位可采用不同的安全等级)等因素。
3.排水与降水
地下降水采用较多的是明排水和轻型井点降水。
(1)明排水
明排水是在基坑开挖过程中,逐层在坑底设置集水坑,由坑底周围或中央开挖的排水沟将地下渗水导入集水坑,然后用水泵抽走。集水坑应设置在基础范围以外、地下水走向的上游,如图1-25所示。
(2)井点降水
井点降水是事先在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),在基坑开挖之前和开挖过程中,不断利用抽水设备抽水,保持地下水位降至坑底以下,保证干地施工和干燥边坡,也有利于防止流沙和增陡边坡,减少了挖方量。

【例题 1·单选】采用明排水法开挖基坑,在基坑开挖过程中设置的集水坑应()。
A.布置在基础范围以内
B.布置在基坑底部中央
C.布置在地下水走向的上游
D.经常低于挖土面1.0m以上
【答案】C
【解析】集水坑应设置在基础范围以外,地下水走向的上游。根据地下水量大小、基坑平面形状及水泵能力,集水坑每隔 20~40m设置一个。集水坑的直径或宽度一般为 0.6~0.8m,其深度随着挖土的加深而加深,要经常低于挖土面 0.7~1.0m,坑壁可用竹、木或钢筋笼等简易加固。

【例题 2·单选】基坑开挖时,采用明排法施工,其集水坑应设置在()。
A.基础范围以外的地下水走向的下游
B.基础范围以外的地下水走向的上游
C.便于布置抽水设施的基坑边角处
D.不影响施工交通的基坑边角处
【答案】B
【解析】集水坑应设置在基础范围以外,地下水走向的上游。